přetápění kotle dakon dor f 16

Moderátoři: rezis, Leo

Zpráva
Autor
pql
Příspěvky: 467
Registrován: pon črc 09, 2007 4:09 pm
Bydliště: u Sobotky

přetápění kotle dakon dor f 16

#1 Nový příspěvek od pql »

Ahoj,

ke stávajícímu zdroji tepla jsem připojil kotel na uhlí, připojení je provedeno do akumulační nádrže.
Zatím ze 4 zatopení jsem kotel čtyřikrát uvařil, a to zatím na z koušku topím pouze dřevem, nikoliv uhlím. Vyzkoušel jsem dvě oběhová čerpadla, výsledek stejný.

Zatopím, esbe natopí malý okruh, pak začne jít teplá voda do aku a po cca hodině nebo dvou, zatím jsem neviděl průběh ale pouze výsledek, přijdu ke kotli, na kotli 110 stupňu a samou radostí poskakuje.

Vypnu a ihned zapnu oběhové čerpadlo, a během minuty nebo dvou je kotel na 80 stupňích.

Zdá se mi, že přestane téci voda a proto se to přehřeje a tím restartem čerpadlo začne zase fungovat. Je to vůbec možné?
Čerpadla zaručeně funkčí tam byli dvě. V aku je stále více než půl kubíku studené vody.

Už jsem poměrně zoufalý. Nefunguje esbe? V trubkách je vodník? jsem retardovaný a nevidím očividnou chybu v zapojení

Pokud máte někdo radu, bude povděčen.




Obrázek

Uživatelský avatar
thovt
Příspěvky: 5424
Registrován: pát pro 27, 2013 12:12 am
Bydliště: Město královen

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#2 Nový příspěvek od thovt »

Zpětná klapka kde ji máš je na dvě věci teplá voda se drží vždy na hoře prostě fyzika.
Dokud to nepřinutíš čerpadlem.

Zkontroluj si zda máš otevřené kohouty nebo co tam máš.
Je možné kulových kohoutů občas při montáži sundavají páčky u některý je možné zaměnit polohu pak si myslíš že máš otevřeno přitom máš zavřeno.

Máš ho správně namontovaný viz návod montáže https://www.obchod-vtp.cz/index.php?rou ... p_id=32463

Kdybys aplikoval tvoje schéma na chladící systém u motoru taky ho uvaříš.

pql
Příspěvky: 467
Registrován: pon črc 09, 2007 4:09 pm
Bydliště: u Sobotky

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#3 Nový příspěvek od pql »

Díky,

kohout zavřený nemám. Jak jsem psal, funguje to řádově hodinu nebo dvě. Po restarut čerpadla to zase hned zchladne. ESBE mám namontované dle návodu. Nerozumím pozámce o zpětné klapce, oběh je nucený čerpadlem.

Uživatelský avatar
fajlla
Příspěvky: 1635
Registrován: čtv kvě 14, 2009 3:52 pm
Bydliště: Dobšín
Kontaktovat uživatele:

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#4 Nový příspěvek od fajlla »

Jesi to chápu zprávě tak se ti to čerpadlo před kotlem samo vypne??

pql
Příspěvky: 467
Registrován: pon črc 09, 2007 4:09 pm
Bydliště: u Sobotky

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#5 Nový příspěvek od pql »

Nevypne, huci, ale nejspise necerpa. Po vypnuti zapnuti jen na sekundu vsechno bezi jak ma.

Fizz
Příspěvky: 7810
Registrován: stř pro 28, 2016 10:13 pm
Bydliště: Cca Brno

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#6 Nový příspěvek od Fizz »

Kontroloval jso filtr? Čistota vody?

Neco omezuje prutok. Pokud cerpadlo přestane dělat podtlak uvolní se to. Něco podobného jsrm zažil s kusem rzi i kotelního kamene.

Začal bych filtrem a odpuštěním par kýblu vody přes přítok k cerpadlu (bez filtru), popř může být něco i před směšovacím ventilem.
"... to že máš internet neznamená, že sr@čky co máš v hlavě a považuješ je za myšlenky musíš ventilovat veřejně..."
Other-Side II. '23

chobotek
Příspěvky: 10433
Registrován: ned lis 07, 2010 3:50 pm
Bydliště: Hohenelbe

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#7 Nový příspěvek od chobotek »

  • někde je v tom vzduch
  • takto umístěná zpětná klapka je ke škodě - zamezuje odvzušnění
  • propojení kotle s akumulací pomocí alpexové hadice je odvážný krok
Všechno, co se může pokazit... nás poučí.
Copak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto, pánem výroby je poptávka.

Fizz
Příspěvky: 7810
Registrován: stř pro 28, 2016 10:13 pm
Bydliště: Cca Brno

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#8 Nový příspěvek od Fizz »

To by musela být svinské bublina, naivně předpokládám že má li někde neco významně vyšší má tam odvzdušňovací ventil nebo automat.

Jinak ta parní kapsa by takto problemy delatt mohla.
"... to že máš internet neznamená, že sr@čky co máš v hlavě a považuješ je za myšlenky musíš ventilovat veřejně..."
Other-Side II. '23

chobotek
Příspěvky: 10433
Registrován: ned lis 07, 2010 3:50 pm
Bydliště: Hohenelbe

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#9 Nový příspěvek od chobotek »

Podívej se na schema. Ta horní větev má odvzdušňovák za zpětnou klapkou. Kudy ten vzduch může ven, když jej zapnuté čerpadlo táhne dolů a při vypnutém čerpadle je ta klapka zavřená?
Všechno, co se může pokazit... nás poučí.
Copak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto, pánem výroby je poptávka.

Fizz
Příspěvky: 7810
Registrován: stř pro 28, 2016 10:13 pm
Bydliště: Cca Brno

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#10 Nový příspěvek od Fizz »

8)

To bude ono.
"... to že máš internet neznamená, že sr@čky co máš v hlavě a považuješ je za myšlenky musíš ventilovat veřejně..."
Other-Side II. '23

pql
Příspěvky: 467
Registrován: pon črc 09, 2007 4:09 pm
Bydliště: u Sobotky

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#11 Nový příspěvek od pql »

Děkuji za rady.

Nicméně, a snažil jsem se to naznačit v tom schematu barvami a orinentací čerpadla, ale nejsem v tom zbhěhlý, čerpadlo tlačí vodu do kotle zespoda, odvzdušňovací ventil je před zpětnou klapkou. Odvzudšňovací ventil funguje dobře, při plnění kotle foukal pěkně, a i ve fázi kdy je kotel uvařený, tak pěkně tu páru odfukuje.

Takže se obávám, že problém je ještě někde jinde, třeba v tom směšovači esbe možná.

chobotek
Příspěvky: 10433
Registrován: ned lis 07, 2010 3:50 pm
Bydliště: Hohenelbe

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#12 Nový příspěvek od chobotek »

Popsal jsi pěkně. Ještě popiš, kudy se dostane ven vzduch za zpětnou klapkou.
Všechno, co se může pokazit... nás poučí.
Copak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto, pánem výroby je poptávka.

pql
Příspěvky: 467
Registrován: pon črc 09, 2007 4:09 pm
Bydliště: u Sobotky

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#13 Nový příspěvek od pql »

Pokud by tam byl, tak ve výtlaku přece nevadí, a sání k čerpadlu je dole, jinak můj předpoklad je že bublina za musí vyletět odvzudškvakem před zpětnou klapkou a pokud ne tak se dotlačí proudem vody do AKU, kde sjou zase odvzdušnováky

sorry pokud jsem navrdlej, snažím se na to příjít

chobotek
Příspěvky: 10433
Registrován: ned lis 07, 2010 3:50 pm
Bydliště: Hohenelbe

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#14 Nový příspěvek od chobotek »

Mnohem pravděpodobnější je, že čerpadlo tu bublinu natahá dolů, částečně se zavzdušní a dosáhne ustáleného stavu, kdy jeho výkon akorát tak stačí držet tu bublinu při minimálním průtoku. Když jej pak na chvíli vypneš, bublina půjde zpátky nahoru a zas to bude chvíli fungovat. Díky té zoětné klapce ale neuteče odvzdušňovákem. Tu klapku vyndej, nemá tam žádný smysl.
Všechno, co se může pokazit... nás poučí.
Copak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto, pánem výroby je poptávka.

pql
Příspěvky: 467
Registrován: pon črc 09, 2007 4:09 pm
Bydliště: u Sobotky

Re: přetápění kotle dakon dor f 16

#15 Nový příspěvek od pql »

tomu rozumím, ale čerpadlo tlačí nahoru, čili tu bublinu by to mělo vytlačit, nikoliv táhnout dolů

ale klakpku zkusím vydat, to je rozumný pokus

Odpovědět

Zpět na „Dům a stavba“