zapojení tlačítek

elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.

Moderátoři: rezis, Lukashil, Leo

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
vasek.barta
Příspěvky: 477
Registrován: stř bře 06, 2013 9:37 pm
Bydliště: Světlá na Sázavou

zapojení tlačítek

#1 Nový příspěvek od vasek.barta »

Poradil by někdo jak zapojit dvě tlačítka, tak aby když:
zmáčknu jedno (spodní) tak aby seplo proud a zůstalo seplé i po uvolnění tlačítka.
když zmáčknu druhé pustilo proud do druhého okruhu jen po dobu držení a zároveň rozeplo okruh spodního tlačítka.

každé tlačítko umí spojit okruh i rozpojit okruh po zmáčknutí...
Děkuji

zet3
Příspěvky: 161
Registrován: pon led 28, 2013 6:00 pm
Bydliště: Čadca

Re: zapojení tlačítek

#2 Nový příspěvek od zet3 »

Na to budeš potrebovať stykac, jedno tlačítko bude mať spínací kontakt a to druhé musí mať jeden spynaci kontakt a jeden rozpinaci. Tým prvým zopnes cievku stykača a ešte to paralelne prepojís zo spínacim kontaktom na stykaci aby to ostalo zopnute aj po uvoľnení tlacitka a do tochto obvodu zapojis aj rozpinaci kontakt druhého tlačítka. A na spínací kontakt druhého tlačítka si zapojis druhý obvod. Keď zamacknes zopne a keď uvoľnís rozopne okruh. Snáď som to napísal zrozumiteľne. Keď tak napíš a pokúsim sa vysvetliť keď bude ešte niečo treba.

Fizz
Příspěvky: 7858
Registrován: stř pro 28, 2016 10:13 pm
Bydliště: Cca Brno

Re: zapojení tlačítek

#3 Nový příspěvek od Fizz »

No, nebo vypínač a přepínač a zapojit do serie.

Záleží co tím má téct.

Tj první tlačítko může zůstat, a u druhého zjisti zda umí přepínat.
"... to že máš internet neznamená, že sr@čky co máš v hlavě a považuješ je za myšlenky musíš ventilovat veřejně..."
Other-Side II. '23

Uživatelský avatar
bourač
Příspěvky: 8513
Registrován: úte úno 28, 2012 2:00 am
Bydliště: Mácháč.

Re: zapojení tlačítek

#4 Nový příspěvek od bourač »

to půjde pomocí relátek
první tlačítko, normálně rozepnuté - z něj proud do relátka (stykače)
tento proud ale musí jít z toho druhého tlačítka které je normálně zapnuté.
Druhé tlačítko je 4polové.
Něco nejde? Je třeba tvrdit: "mě to nejde"
Vždy se najde někdo kdo to dokáže.

Uživatelský avatar
vasek.barta
Příspěvky: 477
Registrován: stř bře 06, 2013 9:37 pm
Bydliště: Světlá na Sázavou

Re: zapojení tlačítek

#5 Nový příspěvek od vasek.barta »

obě tlačítka umí oboje, jeden okruh sepnout, druhý rozepnout

potřeboval bych to nějak vysvětlit nebo nakreslit, abych to zvládnul pospojovat.
něco jako, kup tohle relé, plus zapoj sem a tam atd atd
ještě upřesním,když tím druhým, tlačítkem, rozpojím první okruh, tak aby zůstal rozpojený dokud ho zas nesepnu,tlačítkem..
Naposledy upravil(a) vasek.barta dne ned led 31, 2021 1:32 pm, celkem upraveno 1 x.

Fizz
Příspěvky: 7858
Registrován: stř pro 28, 2016 10:13 pm
Bydliště: Cca Brno

Re: zapojení tlačítek

#6 Nový příspěvek od Fizz »

Nemusí byt.

Pokud nemá druhé tlacitko přepínací, mute ho použít jako ovládací pro to relatko/stykač.

Tj do série bude zapojeno první tlacidlo a relé, druhý tkscitko bude ovládat relé. To mi přijde nejjednodušší pokud se jedná o nějaký malý proudy.


Edit, rozepnout není přepnout, pokud to tlačítko umí mít napětí na jednom vyvodu a po stisknutí na druhym přičemž se první vypne, uděláš to tsk jak jsem psal prvně.

Edit2, pokud jsem správně pochopil co píšeš, tak to tak pujde, prvním tlacidlem zapneš a šťáva pujde do druheho a přes něj kam potřebuješ, pokud zmáčkneš druhe, odepne se kontakt 1 a sepne kontakt 2.
Naposledy upravil(a) Fizz dne ned led 31, 2021 1:32 pm, celkem upraveno 1 x.
"... to že máš internet neznamená, že sr@čky co máš v hlavě a považuješ je za myšlenky musíš ventilovat veřejně..."
Other-Side II. '23

Uživatelský avatar
bourač
Příspěvky: 8513
Registrován: úte úno 28, 2012 2:00 am
Bydliště: Mácháč.

Re: zapojení tlačítek

#7 Nový příspěvek od bourač »

to druhé tlačítko bude sloužit i k vypnutí aparátu,
stiskneš ho jen mírně, aby se normálně sepnuté kontakty rozpojily ale nedošlo k sepnutí tech druhých kontaktů
tím se rozpojí relátko a všechno stojí.
Mám takto zapojená vrata když je chci zastavit v nějaké mezipoloze.
Něco nejde? Je třeba tvrdit: "mě to nejde"
Vždy se najde někdo kdo to dokáže.

Uživatelský avatar
vasek.barta
Příspěvky: 477
Registrován: stř bře 06, 2013 9:37 pm
Bydliště: Světlá na Sázavou

Re: zapojení tlačítek

#8 Nový příspěvek od vasek.barta »

Tak to by bylo super, jaké mám koupit rele? Aby drželo zapnutý okruh doud to nevyrusim druhým tlačítkem?

Uživatelský avatar
Čárls
Příspěvky: 12964
Registrován: sob kvě 28, 2016 1:22 pm
Bydliště: Dvůr Králové n/L

Re: zapojení tlačítek

#9 Nový příspěvek od Čárls »

Km je cívka stykače pak jak píší kluci výše jde to řešit i přes přídavný kontakt stykače a zas dvěma tlačítky nebo jen stop tlačítkem se spínacím a rozpínacím kontaktem v okruhu cívky stykače zde pak sdružuje obě tlačítka v zamáčklém stavu rozpojuje obvod cívky ve vytaženém spojuje obvod cívky stykače
Je ale potřeba vědět k čemu jej potřebuješ a co chceš ovládat

Obrázek
Kdo nic nedělá nic nezkazí pokusy sou cesta k úspěchu
Sem chodím rád a často http://prehrada-les-kralovstvi.cz/

Uživatelský avatar
elbarto
Příspěvky: 1935
Registrován: ned dub 21, 2013 12:25 pm
Bydliště: Prague
Kontaktovat uživatele:

Re: zapojení tlačítek

#10 Nový příspěvek od elbarto »

Obrázek

... obrázek lepší než slova. Pomocný kontak ti drží relé nebo stykač. Nic na tom není. Edit ... Čárls byl rychlejší :-)

Uživatelský avatar
vasek.barta
Příspěvky: 477
Registrován: stř bře 06, 2013 9:37 pm
Bydliště: Světlá na Sázavou

Re: zapojení tlačítek

#11 Nový příspěvek od vasek.barta »

Zkusím to večer nějak nakreslit jak to mám vymyšlené jestli to nějak půjde. Vůbec se v těch nákresech nevyznám je to pro mě španělská vesnice.

Uživatelský avatar
Čárls
Příspěvky: 12964
Registrován: sob kvě 28, 2016 1:22 pm
Bydliště: Dvůr Králové n/L

Re: zapojení tlačítek

#12 Nový příspěvek od Čárls »

No nemáš v okolí elektrikáře s 230 zas není taková sranda aby tě to pak někde šeredně nepřekvapilo Pokud to bude venkovní ovládání třeba brány volil bych stykač s 24 voltovým ovládání ale to se zas dostaneme jinam a přibude trafo .24 V ovládáni se volí i na strojích z důvodů bezpečnosti před úrazem elektrikou
Kdo nic nedělá nic nezkazí pokusy sou cesta k úspěchu
Sem chodím rád a často http://prehrada-les-kralovstvi.cz/

Uživatelský avatar
vasek.barta
Příspěvky: 477
Registrován: stř bře 06, 2013 9:37 pm
Bydliště: Světlá na Sázavou

Re: zapojení tlačítek

#13 Nový příspěvek od vasek.barta »

Jedná se o 12v ne 230v

zet3
Příspěvky: 161
Registrován: pon led 28, 2013 6:00 pm
Bydliště: Čadca

Re: zapojení tlačítek

#14 Nový příspěvek od zet3 »

Asi bude pre teba najlepšie zavolať elektrikára ktorý sa v tom vyzná.

Uživatelský avatar
bourač
Příspěvky: 8513
Registrován: úte úno 28, 2012 2:00 am
Bydliště: Mácháč.

Re: zapojení tlačítek

#15 Nový příspěvek od bourač »

vasek.barta píše: ned led 31, 2021 1:54 pm
Tak to by bylo super, jaké mám koupit rele? Aby drželo zapnutý okruh doud to nevyrusim druhým tlačítkem?
přesně tak, relé kup s ovládacím napětím 12V a na stejnosměrný proud, pokud tech dvanáct volt co píšeš je stejnosměrných.

Karel a Petr to maj blbě - vůbec neřeší zadání - spouštění druhého okruhu. :vysmech:
Jarda to tolikrát editoval že už se v tom vůbec nedá vyznat. :vysmech:

Jestli to máš blízko na Mácháč stav se, ukážu ti jak ovládám 2x vrata + 1x výtah (horní stanice, dolní stanice, kabina) všude tlačítka.
Něco nejde? Je třeba tvrdit: "mě to nejde"
Vždy se najde někdo kdo to dokáže.

Odpovědět