Proudové nárazy - problém s jističem v baráku
Proudové nárazy - problém s jističem v baráku
Prosím o radu.
Mám doma CNC stroj se 6 krokovými motory, které nastavují pozici obrobku, tyto motory jsou napájeny napětím cca 150V, které je transformováné 3 fázovým transformátorem ze 400V.
Při zapnutí hlavního vypínače a nabuzování trafa mně to někdy vyráží jističe s charakteristikou B, tak jak jdou za sebou 16A, 20A, 25A (hlavní jistič).
Hlavní jistič nechci kvůli cenové politice Čezu navyšovat a použít hlavní jistič 25A s charakteristikou D mně též nepovolí.
Poraďte, prosím, jaké technické řešení použít k odstranění těchto proudových nárazů způsobených buzením trafa.
Po nabuzení již žádné problémy nejsou.
Díky
Mám doma CNC stroj se 6 krokovými motory, které nastavují pozici obrobku, tyto motory jsou napájeny napětím cca 150V, které je transformováné 3 fázovým transformátorem ze 400V.
Při zapnutí hlavního vypínače a nabuzování trafa mně to někdy vyráží jističe s charakteristikou B, tak jak jdou za sebou 16A, 20A, 25A (hlavní jistič).
Hlavní jistič nechci kvůli cenové politice Čezu navyšovat a použít hlavní jistič 25A s charakteristikou D mně též nepovolí.
Poraďte, prosím, jaké technické řešení použít k odstranění těchto proudových nárazů způsobených buzením trafa.
Po nabuzení již žádné problémy nejsou.
Díky
Re: Elektrikáři poraďte prosím
Pokud potřebu déčkové charakteristiky hlavního jističe řádně zdůvodníš, tak Ti to ČEZ povolí. A tohle důvod je.
Re: Elektrikáři poraďte prosím
Děkuji za rady, bohužel to čezu asi nevysvětlím, jelikož ten stroj mám v rodinném domě
Re: Elektrikáři poraďte prosím
I v rodiném domě můžeš mít hlavní jistič charakteristiky C případně D. Jen musíš podat vysvětlení, proč to tak chceš. Například kvůli rozběhovým proudům motorů, transf. apd.
Re: Elektrikáři poraďte prosím
Ten hl. jistič má jakou charakteristiku? "Céčko" ČEZ bez problémů povoluje. Já mám v RD japonské 5-ti osé CNC centrum, které je na 3 x 200 V, předtím je trafo 3f - 15 kVA a drží mi to jistič 20 A, char. C.
Takže řešení - vyměnit jističe s char. B za charakteristiku C.
Takže řešení - vyměnit jističe s char. B za charakteristiku C.
Re: Elektrikáři poraďte prosím
Hmm to by mě zajímalo u koho v Dětmarkách se schovává CNC
Bydlím v Dětmarovicích udal bych i ulici, ale bohužel je tady nemáme
Re: Elektrikáři poraďte prosím
rezis píše:Hmm to by mě zajímalo u koho v Dětmarkách se schovává CNC
Re: Elektrikáři poraďte prosím
Podal jsem žádost na čez distribuce č. 201, tak uvidíme
- bulanek88
- Příspěvky: 495
- Registrován: čtv úno 26, 2009 10:23 pm
- Bydliště: Dušejov (Jihlava)
- Kontaktovat uživatele:
Re: Elektrikáři poraďte prosím
a nevyřešil by to přepínač hvězda/trojuhelník?
-
- Příspěvky: 1038
- Registrován: ned črc 08, 2007 9:51 pm
- Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat
- Kontaktovat uživatele:
Re: Elektrikáři poraďte prosím
Štart veľlkých transformátorov (hlavne zváracích) ide údajne ulahčiť kondenzátormi. Len podrobnosti neviem a ten "kúmak" nemá NET
Re: Elektrikáři poraďte prosím
udělej si to co ti je nabízeno v druhém příspěvku http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2009091001 je to jednoduché odzkoušené a funkční. jednoduše předmagnetizuješ trafo a náraz není tak velký
Re: Elektrikáři poraďte prosím
Na radu kolegy jsem učinil úpravu. Mezi trafo a výkonové moduly krokových motorů jsem umístil vačkový spínač. Zapínám transformátor bez zatížení a až poté vačkovým spínačem pouštím proud dál do výkonových modulů.
Jestli mně čez povolí jistič s jinou charakteristikou tak to bude fajn, ale nyní je problém vyřešen.
Děkuji všem za radu
Jestli mně čez povolí jistič s jinou charakteristikou tak to bude fajn, ale nyní je problém vyřešen.
Děkuji všem za radu